陡波过电压的危害及预防
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
〔摘要〕气体绝缘金属封闭开关设备在电力系统得到广泛应用的同时,伴随而生的陡波过电压问题也逐渐引起人们的注意。阐述了陡波过电压产生的机理、特性、传播途径及危害性,分析了陡波过电压的影响因素,提出了防止陡波过电压产生的措施。
〔关键词〕气体绝缘金属封闭开关设备;隔离开关;过电压
近20多年来,气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)以其占地少、运行可靠、维修周期长等优点得到了广泛应用。但其隔离开关由于分合速度慢及灭弧性能差,在分合操作过程中,触头间隙会发生多次燃熄弧,引起高频震荡而形成陡波过电压(VFTO),其上升时间短至4~20ns,幅值一般低于3Pu(额定电压)。国外有研究表明,当电压等级较低时,VFTO的危害甚小,但在一定条件下,VFTO会引起300kV以上的高电压,造成GIS内部或外接设备击穿事故,给电力系统带来很大损失。浙江北仑发电厂500kVGIS系统就曾因隔离开关带电操作引起的陡波过电压使GIS盆式绝缘子 ...