(十一)电线导管、电缆导管和线槽敷设工程
1、熟悉电气配管图,若在混凝土整体浇筑的顶板、地板或砖墙内暗配电管,应沿最近路线敷设电管,并应减少弯曲,如在内墙隔板内配管时,不允许管路横跨隔板。暗配管距建筑物表面的距离一定要大于
15mm
。2、暗配管时应尽量减少交叉,管长三个弯超过
8m、两个弯超过
15m、一个弯超过
20m、直管超过
30m、应设接线盒。
3、直埋地下的电气钢管和潮湿场所的电线保护管应采取厚壁钢管,钢管切断口应平整,管口应光滑,无铁屑、毛刺,钢管无折扁、裂缝。
4、当钢管与设备直接连接时,钢管应敷设到设备的接线盒内,管口高出盒内壁
3-5mm
暗配黑铁管可直接焊接,焊后涂防腐漆。当钢管与设备直接连接有困难时,可采用金属软管连接,软管与设备连接时应使用专用管接头,潮湿场所应使用防液型软管。室外应加防水弯头。明配管或暗配镀锌管应用锁紧螺母固定,管端螺纹外露
2-3扣,薄壁管的跨接地线应使用专用卡子固定,不能焊接。
5、钢管防腐:钢管的内、外壁均应作防腐处理。应特别注意检查内壁是否已作防腐处理。但埋在现浇混凝土中的管外壁可不作防腐处理。