电缆、电缆类型、截面、载流量的选择
二.电缆芯数的选择(1)电压1KV及以下的三相四线低压系统,若第四芯为PEN线时,应采用四芯 型电 缆而不得用三芯电缆加单芯电缆组合成的回路的方式。当PE线作为专用而与带 电导体N线分开时,则应用五芯型电缆。若无五芯型电缆时可用四芯电缆加单芯 电缆电缆捆扎组合的方式;PE线也可利用电缆的护套,屏蔽层,铠装等金属外 护层等。分支单相回路带PE线时应采用三芯电缆。如果是三相三线制系统则采 用四芯电缆,第四芯为PE线。 补:(此段解说引入TN-S,TN-C-S解说) (2) 3-35KV交流系统应采用三芯电缆. (3) 在水下或重要的较长线路中为避免或减少中间接头或单芯电缆比多芯电缆有较 好的综合技术经济性时,可选用单芯电缆。但应注意用于交流系统的单芯电缆不 得采用钢带铠装,应采用经隔磁处理的钢丝铠装电缆。
三.电缆绝缘水平选择 表9-1 电缆绝缘水平选择 单位 KV 注:括号内数值只能用于建筑物的电气线路,不包括建筑物电 ...


雷达卡




京公网安备 11010802022788号







