一次 TP177B 6’color PN/DP 触摸屏的替换过程
前一些天,工厂说有一块触摸屏(TP177B 6’color PN/DP)被外力撞击碎掉故障了。到现场检查,该屏基本属于报废了,且早已经退
市了的产品,已经没有修理的价值。于是,在自己的电脑上找了找几款可以替代的,于供应商沟通货源和货期后,最后确定采购替换为
TP700 Comport,订货号:6AV2124-0GC01-0AX0。

在自己的电脑上,找了找之前备份的程序,找到原程序用 wincc flexible 2008 sp2 版本打开,把它另存版本只能是 sp1 的,图示:


而移植到 protal V13 sp1 的版本过程中,一直报警因 wincc flexible 2008 sp2 的软件版本没有以 sp2 的版本保存。这样,变成一个死循
环了,wincc flexible 2008 sp2 侧无法将程序另存为 sp2 的版本,能够保存的版本 portal V13 侧又报警说移植的原程序版本没有到达 sp2
及以上的版本,图示:


正好联系上供应商那边,有其它的 wincc flexible 20 ...