常减压装置是将原油经初馏塔、常压塔和减压塔进展常、减压蒸馏,生产石脑油、轻柴油、柴油、馏分油、渣油等油品的炼油装置。常减压装置主要包括原油电脱盐、常减压工序等局部。全过程的易燃、易爆、易中毒和加热炉易结焦等是装置操作的主要安全要点。
(1)仔细巡回检查。准时发觉和消退炉、塔、贮槽等设备管线的跑、冒、滴、漏。制止乱排乱放各种油品和可燃气体,防止火灾发生。
(2)常减压蒸馏过程中很多高温油品一旦泄漏,遇空气会马上自燃着火,火灾危急很大。造成热油跑料着火的缘由主要有:
①法兰垫刺开跑料;
②年久腐蚀漏油;
③液面计、热电偶套管等漏油着火;
④原油含水多,塔内压力过高,安全阀起跳喷油着火;
⑤减压操作不当,空气进入减压塔内引起火灾爆炸;
⑥压力过大,造成爆炸着火;
⑦压力和真空度猛烈变化引起漏油等。
(3)火灾现场处理方法:
①初期火灾可用蒸汽或石棉布扑盖火源,或用干粉灭火器灭火;
②减压塔火灾要向塔内吹人蒸汽,恢复常压。不允许在负压系统管线上动火堵漏;
③火势大时要马上通知消防队灭火。并紧急停车,将塔内油抽空。
(4)加热炉结焦处理
加热炉内油品温度高、油晶轻、组分简单。假如加热炉进料量和炉 ...