高速铁路施工
四电接口
工程1.1路基四电接口
1.1.1
电缆槽(一)管控要点
(1)检查电缆槽规格型号、层架安装是否符合设计尺寸要求(电缆槽外净尺寸为
500mmx720mmx375mm,
壁厚600mm
。内径长
500mmx
宽550mmx
深300mm,
),各支架的同
层横档应
在同一水平面上。
(2)检查电缆槽安装位置、标高、排水是否符合设计要求。电缆
槽采用侧向排水,于外侧壁底部预留泄水孔,泄水孔直径
50mm
,泄水孔加设铁丝网盖。
(3)检查电缆槽转角的角度、爬坡的坡度是否满足电缆敷设的要求。
(4)检查路基与桥梁、隧道过渡段电缆槽是否顺接,有无错位、落差等情况存在。
(5)检查电缆槽盖板规格、型号、质量是否符合设计要求,是否存在破损、缺失。
(6)综合接地端子与电缆槽同步形成,按设计预留综合接地端子,接地电阻不大于
1Ω。(7)强弱电电缆槽应分开设置且间距不小于
1m。(8)路基两侧的电缆槽内侧镶嵌不锈钢接地端子,接地端子在电缆槽浇筑或预制同步进行。预埋在电缆槽内的引接铜缆伸出电缆槽长度应不小于
30cm
。(9)路基边坡电缆
槽整体嵌入路基边坡,其顶部与拱形截水 ...