施工现场临时用电方案
目的:1、规范本工程施工临时安全用电
2、为本工程施工用电提供必要的作业指导
二、编制依据:
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)
《施工安全检查标》(JGJ59-99)
三、大纲
1、施工现场每一处重复接地的接地电阻值应不大于10 ,且不得少于3处(即总配电箱、线路得中间和末端处),重复接地线应与保护零线相连。接地电阻每季度公司至少复测一次,现场每月检测一次。
2、接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地体作电气连接。垂直接地装置采用自然接地体建筑物和地圈梁中钢筋。
3、保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的PEN线引出。保护零线应单独敷设,不得装设任何开关与熔断器。保护零线应接至每一台用电设备的金属外壳(包括配电箱)。
4、保护零线的截面应不小于工作零线的截面,并使用统一标志的绿/黄双色线,任何情况下不得将绿/黄双色线作负荷线。与电气设备相连的保护零线应为截面不小于2mm2的绝缘多股铜线。
5、保护零线与电气设备连接应采用铜鼻子等可靠连接,不得采用交接,电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂;工作零线和 ...