变电所6KV消弧消谐柜安装安全技术措施
一、工程概况
矿井停产检测、修理
期间,***科负责地面
35KV
变电所6KV消弧消谐柜安装。为了进一步确保
矿井供电的安全,使安装工作能顺利进行,特制定本安全技术措施。
二、施工组织安排
施工时间:
施工地点:
35KV
变电所施工班组:
总负责人:
施工负责人:
安全负责人:
技术负责人:
三、施工之前
的准备工作
1、绝缘用具及验电器必须合格。使用测电笔前,先在其它带电设备上验证其性能的好坏。
2、2500V
摇表一块,绝缘靴、绝缘手套各两套,汽油、砂布以及常用工具等。
3、高、低压开关常用螺丝、螺帽。
4、施工之前
要试通各类通讯装置,确认通讯系统符合要求。
5、施工人员贯彻好新操作章程
和应急预案尤其要熟悉新
6KV开关的操作。
6、由于检测、修理
期间单台主变带
6KV单母线运转
,故需提前通知矿井各个单位,全矿压负荷。
7、提前通知
**区变,配合停送电工作。
8、施工使用电缆
RVVP4
*1.5mm2
,一共1200
米,必须确认到位。
9、各施工人员佩戴好个人工具。
四、施工措施
施工人员提前半小时到位,然后用电话 ...