配电网两种消谐措施的分析比较
在10KV
中性点不接地系统中,往往由于电磁式
PT(简称压变)铁心饱和而引起工频位移过电压和铁磁谐振过电压(通称为压变饱和过电压),造成压变高压熔丝熔断,甚至使压变烧毁,限制这种过电压的措施是多种多样的,较普遍的是采用在压变二次侧开口三角形绕组两端接消谐器的方法,以及今年来采用的在压变一次侧中性点对地接消谐电阻的方法,这两种消谐措施各具特点,应因地制宜,合理选用。
1、压变开口三角形绕组两端接消谐器的消谐方法
1.1原理对这种压变饱和过电压,通常是在压变
二次侧开口三角形绕组两端接入阻尼电阻
R0,相当于在压变高压侧
Y0结线绕组上并联一个电阻,而这一电阻只有在电网有零序电压时才出现,正常运转
时,零序电压绕组所接的
R0不会消耗能量。
R0值越小,在压变励磁电感
L上并联电阻就越小,当
R0小于一定值时,网络三相对地参数基本上有等值电阻决定,这时由压变饱和而引起电感的减小不会明显引起电源中性点位移电压。当
R0=0
,即将开口三角形绕组短接,则压变三相电感值就变成漏感,三相相等,压变饱和过电压也就不存在了。但当电网内发生单相接地时,压变开口三 ...