35KV
变电所保安措施
如罗厂变电所停电检测、修理
,该区域变电所单回路供电时,在此期间对我矿的安全供电造成影响,为了进一步保证
矿井正常的供电,做好非电性质的保安措施,特制定本措施。
一、概述
因罗厂变所事故后,仅向我矿提供
1500KW
的保安负荷,因此我矿只能保证抽风(
220KW
),副井提升(
330KW+
辅助约20KW
),井下主排水(
710KW+
辅助约20KW
),剩余负、剩余电源仅能保证矿调度、监测监控系统、重要场所的照明。因此除以上负荷外的负荷,全部不予供电,由于罗厂变约需要
20分的时间才能向我矿恢复保安供电,按照此原则我工区各配电岗点的停送电操作如下:
一、停电期间的操作
35KV
变电所值班人员接到济宁供电局或地调的停电事故通知后
(或35KW
罗横I、II线停电),应当立即
向矿调度室汇报,汇报
完毕后,必须及时通知工区值班领导,以上联系由
35KV
变电所值班人员记录备案。工区值班领导在接到电话后,须立即到
35KV
变电所,指挥各变电所人员进行以下操作:
1、35KV
变电所断开6KV配电室除进线开关及保安负荷以外的所有6
KV配电开关,断开低压配 ...