SF6 气体密度继电器校验仪如何使用
一:进行密度继电器校验的必要性
SF6 开关是电力系统广泛使用的高压电器。SF6 开关的可靠运行已成为供用
电部门最关心的问题之一。SF6 气体密度继电器是用来监测运行中 SF6 开关本
体中 SF6 气体密度变化的重要元件,其性能的好坏直接影响到 SF6 开关的运行
安全。现场运行的 SF6 气体密度继电器因不常动作,经过一段时期后常出现动
作不灵活、触点接触不良等现象,有的还会出现密度继电器温度补偿性能变
差,当环境温度突变时常导致 SF6 密度继电器误动作。因此 DL/T596-1996《电
力设备预防性试验规程》规定:各 SF6 开关使用单位应定期对 SF6 气体密度继
电器进行校验。从实际运行情况看,对现场运行中的 SF6 密度继电器、压力表
进行定期校验也是非常必要的。
  进行 SF6 密度继电器校验基本原理
密闭容器中的气体压力随温度的变化而变化,通常把 20℃时的 SF6 的相对压
力值作为标准值。在现场校验时,一定环境温度下测量到的 SF6 压力值均要换
算到其对应 20℃时的等效压力值,从而判断密度继电器的性能。