  步入式恒温恒湿试验室的故障和解决方法:
故障
原因
排除(1)
排气压力过高
1、水冷凝器冷却水量不足或风冷冷凝器的冷却风量不足 2、冷凝器管簇表面
水垢过厚或油污太厚,造成散热困难 3、制冷系统内有空气 4、制冷剂冲注过
多 5、排气管路阀门发生故障,造成压力过高
1、检查水阀是否全开,加大供水或检查 2、电动机电压,转速、传动皮带是
否松动 3、清洗水垢,刷洗油污,使冷凝器管簇表  面清洁干净 4、放掉空气
5、排出多余的制冷剂 6、检查修理阀门
排气温度多高
1、排气阀片、垫片破损串气 2、吸气过热度大 3、气缸冷却不好 4、分离器
出液口太小 5、负荷大
1、检查后更换 2、增加过液量 3、加大冷却水量 4、更换大口径出液管 5、
减少负荷
排气温度过低
1、回液(压缩机吸入液体)2、膨胀阀供液太多 3、蒸发器结霜太厚 4、蒸
发器上结冰 5、冷负荷不足
1、减少吸气阀开度 2、调整使回气过热在 5-10℃3、冲霜或扫霜 4、加盐
5、调整(2)
吸气压力过高
1、制冷剂 ...