电磁流量计在使用过程中出现问题应该如何排查故障
电磁流量计在使用过程中出现问题应该如何排查故障
电磁流量计有问题如何排查:1.按所在工作地区,查看工作电源电压是否正
确;2.传感器接地是否可靠或损坏;3.介质是否充满传感器,介质中有否气
泡;4.读数正确否,测量值在测量范围内吗?5.端子接线松动否?6.流量传感器
是否遭水浸泡? 电磁流量计有问题如何排查:1.仪表无显示;2.检查电源是否
接通;3.检查电源保险丝是否完好;4.检查供电电压是否符合要求;5.检查显示
器对比度调节是否能够调节,并且调节是否合适。  电磁流量计故障原因有以
下几方面引起:环境方面;流体方面;安装方面。  环境方面原因:通常主要
是管道杂散电流干扰,空间强电磁波干扰,大型电机磁场干扰等。管道杂散电
流干扰通常采取良好的单独接地保护就可获得满意结果,但如遇到强大的杂散
电流(如电解车间管道,有时在两电极上感应的交流电势峰值 Vpp 可高达
1V),尚需采取另外措施和流量传感器与管道绝缘等。空间电磁波干扰一般经
信号电缆引入,通常采用单层或多层屏蔽予以保护。  流体方面原因:被测液
体中含有均匀分布的微小气泡 ...