一、工程概况:
㈠、工程简介
本工程建筑面积为约
26000
平方米,地下一层,地上八层(一层为门厅及架空汽车库,二
~五层为办公,六、七层为研发,八层为餐饮)。由中国建筑技术集团有限公司设计。
㈡、主要工程内容
1、消火栓系统:在火灾发生十分钟内其消防水由屋顶水箱
18T供给,启动消火箱按钮将火灾信号传送到消控中心,自动启动地下室泵房的
2台一用一备的消火栓泵。
2、自动喷淋、水喷雾系统:由屋顶水箱及喷淋气压罐经保压立管到地下室与喷淋水泵主干管连通形成保压水。如发生火灾,喷淋头自动爆裂,喷水引起水流指示器动作将信号自动传送到消控中心,自动或手动启动地下室一用一备的喷淋水泵或水喷雾泵,通过湿式报警阀或雨淋阀传送到各个灭火点,增大喷头压力以达到先期灭火。
3、火灾报警系统、联动控制系统:在一层消控中心设置一台集中报警控制器,一套联动控制柜,组成消防联动控制系统,
对楼层进行火灾监控及消防事故广播。
二、主要施工方法:
㈠、本工程中执行的标准
1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》
GB50166-92
2.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
GB50261-2005