一级配电柜安装作业安全技术交底
一、配电室安装要求:
1.配电室的顶棚距地面高度不低于
3米,配电装置顶端距顶棚不小于
0.5米;2.配电室应能自然通风,并采取防雨雪和小动物侵入等措施;
3.配电室的门窗向外开,并配锁;
4.配电室建筑物、构筑物的耐火等级不低于三级并设置可扑灭电气火灾的灭火器和砂箱,门前应有安全通道;
5.配电柜安装保证
1.5米宽的安全操作通道,铺设绝缘橡胶板。柜体安装要垂直,柜面整齐、平稳。底座与柜体固定牢固;
6.底座槽钢与重复接地连接可靠,重复接地与柜体保护零线做电气连接;
7.配电柜按顺序编号,柜内开关按系统图接线,并标明开关用途、路别。
二、电缆敷设:
1.由配电室一级柜至二级配电箱的电缆采用直接埋地,埋地深度不小于
0.7米,电缆周围铺
50mm
厚的细砂,上面盖红砖保护,然后回填夯实。室内设电缆沟,宽度为
0.35米,深度为
0.6米。侧面抹灰防水,电缆出入穿管保护,电缆铺设后用棉纱堵好,将管口封闭,防水,防动物进入电缆沟、配电室;
2.电缆终端接线端子,按规格大小选择接线端子(鼻子)压接牢固,电缆线相序用相色带缠绕整齐,电缆垂直固定在支架上。电缆按路 ...