本装置在操作之前应根据不同被试品的容量、电压等级,先计算好最大工
作电流,并调整电流保护器。其试验接线应参考本说明书中图 1 或试验变压器
中相关的连接示意图,接地端应良好接地(以下耐压试验为例)。
操作要点
(1)试验前,应了解被试品的试验电压,同时了解被试品的其他试验项目
及以前的试验结果。若被试品有缺陷或异常,应在消除后再进行耐压试验。
(2)试验现场应围好遮拦或围绳,挂好标示牌,并派专人监护。(3)试验
前,被试品表面应擦拭干净,将被试品的外壳和非被试绕组可靠接地。被试品
为新冲油设备时,应按《规程》规定使油静止一定时间再升压,对 110kV 及以
下的充油电力设备,在注满油后静置时间应不少于 24 小时,对 220kV 及
330kV 的充油电力设备,静置时间应不少于 48 小时。(4)接好试验接线后,
应由有经验的人员检查,确认无误后方可升压。(5)升压前,首先检查调压器
是否在零位。调压器在零位方可升压,升压时应呼唱。(6)升压过程中不仅要
监视电压表的变化,还应监视电流表的变化,以及被试品电流的变化。升压时
要均匀升压,不能太快。升 ...