一次电气接线头检测、修理维护规程
1 总则
1.1 为保障我厂安全、经济发供电,进一步提高我厂所有母线、接头与绝缘子的可靠运转,特制定本规程。
1.2 本规程适用于我厂目前母线、接头与绝缘子的检测、修理、维护工作。以后母线、接头与绝缘子如有换型或更改,则另作修改或补充。
1.3 本规程如与部颁规定有抵触者,则按部颁规定执行。
2 母线、接头与绝缘子的检测、修理周期和项目
2.1 母线、接头与绝缘子的检测、修理周期:
2.1.1 一般母线检查一年一次;
2.1.2 接触分解检查周期如下:
母线及绝缘子的检测、修理可结合该单元设备停电检测、修理一起进行,并可根据红外线测温仪在母线最大运转方式中测试温度的结果分析接头接触情况再定接头解体检测、修理,有严重的接触不良过热者应进行临时性分解检测、修理。
2.1.3 变压器、开关、刀闸、电压互感器、电流互感器等设备的引线设备、线夹、绝缘子等随设备进行检测、修理。
2.2 检测、修理项目:
2.2.1 接触外部检查或分解检查。
2.2.2 瓶子检查清扫。
2.2.3 母线检查清扫。
2.2.4 试验(包括螺丝接触及压接管的接触电阻、接触电压降,母线 ...