三级配电、 二级配电箱等漏电保护及施工要求
该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、
一机一闸、
一漏一箱"配电及保护的使用要求。
一、基本要求
(一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4 对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 的标准要求.
(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。
(三)配电箱(柜)、开关箱应分设N 线、PE 线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接.进出线中的N 线必须通过N 线端子板连接;PE 线必须通过PE 线端子板连接.PE 线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2
个,1个为PE线进箱体
的连接点,1
个为重复接地的连接点。
(四)电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ ...