      ABB 高压变频器水冷系统特殊故障的研究

1 引言
近年来,由于需求和技术的不断提高,高压变频器应用越来越广。而在大容量
的高压变频器中,为了有效散热,多采用水冷式。由于水管密布于高压母线和功率元
件周围,对水质安全要求高,不允许断流,其监测回路和工艺流程较复杂,故障几率
也较高。1995 年,我国石油吉化有机合成厂乙丙项目引进高压水冷式变频器一台,在
使用中出现一些故障,由于对该设备掌握不够,处理中走了很多弯路,因此有必要将
多年维修经验加以归纳,以飨读者。
2 高压变频器水冷技术基本原理
2.1 散热问题概述
变频器散热很重要。温度过高对任何设备都具有破坏作用,但就多数设备而
言,其破坏作用常常是比较缓慢的,受破坏时的温度通常是不很准确的,而惟独在
spwm 逆变电路中,温度一超过某一限值,会立即导致逆变功率管的损坏,并且该温度
限值往往十分准确。在 spwm 逆变桥中,每一桥臂的上、下两管总是处于不断地交替
导通的状态,或由上管导通、下管截止转换为上管截止、下管导通。在交替过程中,
一旦出现一管尚未完全截止,而另一管已经开始导通的状 ...