数控机床电源的常见故障及抗干扰措施
由于我国工业用电电网电压波动较大,由此造成数控系统电源部分
故障频率较高。那具体的故障都有哪些呢?有什么抗干扰措施没
有?YJBYS 小编为此特意整理了相关知识分享给大家!
  电源是电路板的能源供应部分,电源不正常,电路板的工作必然
异常。
  一、开关电源常见的故障
  1、熔丝熔断
  如果烧断时保险管发黑有斑点,说明线路有严重短路,它是由于
高压滤波电容击穿,整流管击穿等明显故障原因引起。如果保险管不
黑,属慢慢熔断,可进行静态测量。一般是半桥中的一个开关管击穿或
不良。
  2、熔丝不断,输出无电压
  这种情况先检查有无 300V 直流电压。如果没有,故障发生在逆
变之前;如果有 300V 高压而无输出,这时可用示波器检查开关管集电极
有无 20kHz 波形。如果开关管被击穿或没有振起。高频变压器开路均可
造成逆变停止。另外,逆变电器正常但被后级的过流或过压电路动作而
保护,使输出无电压。如果 12V 档主输出电源输出空载,就会引起过
保护而使输出无电压。
  3、电源输出电压不准
  一般情况下,数控系统各档稳压直流电压的允许电压范围 ...