三菱变频器在 PID 功能应用中的补充说明
在制造供/排水设备时选用三菱变频器后常会用到 PID 功能,技术使用手册中
对其已有较详细的说明。而各人对该功能的理解有所不同,主要体现在:机型选用、
功能选择、方向确定、设定值定义、上/下限作用及 PID 参数的调整等。这里从以往的
实际应用中作些简单归纳,就算是产品资料的补充,以方便用户能在较短时间内理解
并简便完成该功能的调试。
1、问:哪些三菱变频器具有 PID 控制功能,它们之间有何区别?
答:目前所有三菱变频器均有 PID(单泵)控制功能,产品系列有:A500、
F500、F500J、F700、V500、E500、S500。其中 F500J、F500 和 F700 为风机水泵专用
型产品,而 F500 和 F700(0.75-55kW)还具先进 PID 控制功能,即有多泵切换功能
(最多 4 台)。电气原理图和具体操作方法可参阅各产品所对应的使用手册。
2、问:供测量用的传感器如何选用?
答:在 A500、F500L(55kw 以上)、F500J、E500、S500 ...