表2—5—3 不同耐火等级民用建筑防火分区最大允许建筑面积
当然还是有特例的:对于一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,设置自动灭火系统
+火灾自动报警系统
+采用不燃或难燃装修材料,防火分区当然可以提高啦,具体如下:
1.在高层建筑内,可以为
4000
㎡;2.在单层建筑内或设置在多层建筑的首层时,可以为
10000
㎡;3.在地下或半地下时,可以为
2000
㎡。看这串数字:
150 25 12 6 5 1 2
。150—-高层民用建筑一、二级最大的许建面积为
1500
平方;25——单多层民用建筑一、二级最大许建面积为
2500
平方;12-—单多层民用建筑三级最大许建面积为
1200
平方;6-—单多层民用建筑四级最大许建面积为
600平方;5-—地下、半地下建筑最大许建面积为
500平方;1-—(四个限制条件之后)单多层首层可以达到的最大面积为
10000
平方;2——(四个限制条件之后)地下、半地下建筑最大许建面积为
500平方。OK ,
记住了这串数字之后,唯一没有记住的一个数据就是在四个限制条件之后的高层——
4000
平方,没关系
,死记硬背这一个就可以了.


雷达卡