砌筑指引(试行版)
第一部分
施工图审查及过程验收中常见问题
1、核查200mm
宽的梁下如有
100mm
厚隔墙,露出的梁角应在次要的房间内,如卫生间、客卧等。
2、核查厨房、卫生间、阳台等的降板情况与建筑一致
;核查降板处的高差线不影响下层的建筑空间(如不能出现在客厅、餐厅、主卧等空间);
降板位置楼板和下层隔墙避免出现错台。
3、当剪力墙厚度或混凝土柱宽度大于隔墙厚度时,宜将凸出部位放置于次要房间。
4、核实室内外空调机安装位置尺寸是否足够,空调孔洞高度是否合理,安装是否便利,室内空调机安装不应正对床头。
5、配电箱安装的位置要合理,应核实安装配电箱的墙体厚度不小于
200mm
,以保证配电箱安装不得突出墙体。
6、审查各房间门垛宽度,两侧门垛宜均匀对称,门垛有条件则做到
100mm
宽以上,至少也不应小于
50mm
宽。7、有生活阳台的厨房,应核实门及窗扇开启是否有立管遮挡,开启方向应利于阳台的布置。
8、空调外机尺寸设计太小,无法安装空调,空调外机不能散热、引起死机,首层室外空调板的使用要格外关注。
9、卫生间坐便器与淋浴隔断、烟道等在使用空间上是否冲突。