  近年x月xx日淳安发生的人身触电死亡事故就是一个非常典型的案例。事故的主要原因是由于工作人员对用户配变缺陷检查时,没有履行验电、挂接地线的安全措施,而直接去拆该配变的A相高压桩头,导致触电死亡。但电从何而来呢?为什么明明已经将分支的跌落式熔具取下,末端配变的A相高压桩头还会带电呢?原凶就是装置性的违章。在几个月前的一次停电事故抢修中,由于该分支线的A相在熔丝没有烧断的状况下引接线烧断,而采用了支线与主线直接搭界,然后将熔具虚挂,造成在事故当天虽然将三相熔具取下,A相却带电的状况。那么为什么在熔丝没有烧断的状况下引接线却会烧断呢?原因就是在引接线搭接时没有使用铜铝过渡线夹,使其接触电阻变大,实际的通流容量小于熔丝,故而熔丝没有烧断却烧断了引接线。
    装置性违章往往不是酿成人身事故的充分条件,但却是很多人身事故的必要条件。消除装置性违章的一个有效手段就是积极开展设备的安全性评价。但很多县供电企业并没有理解安全性评价的真正含义,而将其等同于例行的安全检查,往往是上级查评前搞突击。安全性评价不在广度、深度上下功夫,就会失去其真正的意义。消除装置性违 ...