螺杆式风冷冷水(热泵)热回收
系统——在深圳某酒店工程中的应用
一、工程简介此酒店是
五星级商务度假酒店
,总建筑面积
约16000平方米
,其中空调面积约
10000平方米
,酒店拥有
各式客房265间/套,设有高级客房、豪华客房、行政客房、豪华行政客房、商务套房、豪华商务套房、总统套房等七种房型
。中西餐、酒吧齐备,豪华气派的粤菜餐厅、时尚现代的西餐厅,酒店会议宴会设施完善,网球场,游泳池,棋牌室等娱乐康体设施丰富。
二、设计依据
主要相关标准和
标准1〕?采暖通风与空气调节设计
标准?〔GB50019-20
03〕2)?公共建筑节能设计标准
?〔GB50189-2005
〕3〕?通风与空调工程施工质量验收
标准?〔GB50243-2002
〕4) 中国建筑环境分析专用气象数据集
三、设计参数
〔1〕室外设计参数:
〔2〕室内设计参数
:四、设计方案
酒店空调面积为1000
0平米,按
平均冷负荷指标为
140W/ m
2,总冷负荷
1400
kW,平均热负荷指标为60W/ m
2,总热负荷为600kW;客房需热水按300L
/套天计算,
265间
客房,需热水80吨, ...