商业楼建筑:请仔细阅读施工图设计任务书内容
设计说明:
2.4条面积指标均错;
3.2条“人防部分异地建设
”6.1条、6.7条“砌筑墙体材料”未按我司要求写
7.4条雨水管材质应为“铝合金”
8.1条卫生间防水做法、上翻高度措施表未写清楚
16.5
条鱼6.16
条内容完全相同,应删除
18.1
条”H型别墅”应改为”商业楼”措施表应按我司要求统一修改
。(例如法式建筑中,“
筒瓦”应改为“石板瓦”)所有的雨水斗、雨水立面均未在外立面上表达,无法判断其对外立面效果的影响程度,位置合理性需要逐一研究。
为何缺所有的门窗大样、门窗表?
为何所有的柱子缺柱帽装饰以及大样图?
所有没有结构雨篷、挑檐的、通往室外或露台的出入口,均需在平、立面上表达出成品雨篷,满足功能要求,且便于我司采招统计数量。
文化石与
STUCCO
涂料在同一立面上交接处应设计
GRC线脚。夜景泛光照明应
结合外立面
进行设计(檐口、壁灯等)
,电专业应布线和专门的控制柜。
建施19/23
、建施19/23
的墙身大样中,斜屋面板为何拉通,使
所有老虎窗成
为假窗?窗扇为何设计成百叶,而不是玻璃窗?
建施9/23
立面与 ...