项目招标技术标准与要求
成本合同责任。
14各子系统主要设备和材料推荐品牌
A以上所列弱电各子系统的推荐品牌,各投标
单位均应采用同一品牌和相同
系列的产品,以确保系统的稳定可靠。
第二部分各子系统技术规格及要求
15综合布线系统
作为物理通讯线路基础
,将承载大楼的数据
、语音业务
,主要为语音
、数据、图像信号提供高性能传输通道。
整个布线系统应按用途分为计算机内网
、外网、设备网、金航网和语音网五
个部分,相互物理隔离,整个布线系统结构采用星形的结构,具体要求如下:
内网(商密网
):内网当前定位为商密网,
建设需符合包括<涉及国家
秘密的信息系统分级保护技术要求>
BMB17-
等在内的保密有关规
定,要求按涉密分级保护中机密
级增强型网络的标准建设。临
港1001
科研楼内计算机内部网络采用屏蔽系统
,布线系统采用星型物理拓扑结
构,设备
MDF位于1区一层的商密网中心机房内。在建筑涉密弱电配
线间内设内网接入层网络交换机及配线设
备(交换机由甲方提供
,施工方负责屏蔽机柜的供应、安装和调试
),工作区、水平布线均采用六类
屏蔽线缆
(FTP)及器件,干线采用光缆,支持包括令 ...