一、消防水池
1、进水管
1),GB50015 3.2.4B
,生活饮用水池(箱)进水口最低点高出溢流边缘应等于进水管管径,可介于
25~150mm
。2),GB50015 3.2.4C
,向消防水池补水时,进水口最低点高出溢流边缘不应小于
150mm
。3),GB50974 4.3.3
,消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于
DN100
。4),GB50974 4.3.5-3
,消防水池进水管的平均流速不宜大于
1.5m/s
。5),消防水池进水管高度在液位以上,穿水池外墙时,设普通钢套管,比管径大两号即可。
6),GB50974 5.2.6-5
,高位消防水箱
8h充满水,进水管管径不应小于
DN32
,且宜设液位阀或浮球阀。
7),GB50974 5.2.6-6
,进水管管口最低点高出溢流水位不应小于
100mm
,不应大于
150mm
。8),GB50974 5.2.6-7
,当采用
生活给水系统时,进水管不应淹没出流。
9),进水采用液压水位控制阀时,结合相关标准图,看阀体是池外安装还是池内安装。如阀体池外安装,还应考虑除进水管留洞外,阀体进水小浮球控制管 ...