14项加气块砌筑要求规范
(1)砌筑砂浆宜选用粘结性能良好的专用砂浆,其强度等级应
不小于M5,砂浆应具有良好的保水性,可在砂浆中掺入无机或有机塑化剂。有条件的应使用专用的加气混凝土砌筑砂浆或干粉砂浆。
(2)为消除主体结构和围护墙体之间
由于温度变化产生的收缩裂缝
,砌块与墙柱相接处,须留
拉结筋,竖向间距为
500~600mm
(根据所选用产品的高度规格决定),压埋
2Ф6钢筋,两端伸入墙内不小于
800mm
;另每砌筑
1.5m
高时应采用
2Ф6通长钢筋拉结,以防止收缩拉裂墙体。
(3)在跨度或高度较大的墙
中设置构造梁柱
。一般当墙体长度
超过5m,可在中间设置
钢筋混凝土构造柱;
当墙体高度
超过3m(≤120厚墙)或
4m(≥180厚墙)时,可在墙高中腰处增设
钢筋混凝土腰梁
。(4)在窗台与窗间墙交接处是
应力集中
的部位,容易受砌体收缩影响
产生裂缝,
因此,宜在窗台处设置
钢筋混凝土现浇带
以抵抗变形。
门窗洞口上部的边角处
也容易发生裂缝和空鼓,此处宜用
圈梁取代过梁。
(5)加气混凝土外墙墙面水平方向的
凹凸部位
(如线脚、雨罩、出檐、窗台等),应做
泛水和滴水 ...