消防设备安全检查制度3篇
【第1篇】步行街消防设备安全检查和操作规程制度
步行街消防设备安全检查和操作规程
1烟温报警系统:
1.1每周对区域报警器、集中报警器巡视检查一次,电源是否正常,各按钮是否在接收状态;
1.2每半年对烟、温感控测器进行外表擦洗灰尘,检查控测器底座端子是否牢固,并进行20%控测器功能试验;
1.3对一般场所每三年、污染场所一年进行一次全面维修保养,主要项目:集成线路保养检查、放射元素镁是否完好等。(此项需有专业维保单位完成)
2防火卷帘门系统:
2.1每半月检查一次电气线路、元件是否正常,并清扫灰尘;
2.2每月对电气元件线路检查保养一次,有无异常现象,绝缘是否良好,按照设计原理进行试验;
2.3每季度对机械元件进行保养检查、除锈、加油及密封。
3送风、排烟系统:
3.1送风:
3.1.1每半月巡视检查各层/各区域风机/风阀操作是否灵活;
3.1.2每月巡视检查各风机控制线路是否正常,可做就地及遥控启动试验,打扫机房及风机表面灰尘;
3.1.3每季度进行一次维护保养、检查电气元件有无损坏松动,清扫电气元件上的灰尘,风机轴承加油等;
3.2排烟:
3.2.1每周巡 ...