1.引言
1.1 概述
臭氧的氧化性极强,对微生物有极强的杀灭力量,它与微生物细胞中多种成分发生氧化还原反应,从而导致微生物死亡。由于臭氧分子结构极不稳定,简单析出一个氧原子而成为氧分子-“新生氧”,对环境不会造成二次汙染。
臭氧消毒是採用hvac系统的迴圈风作为载体,即将臭氧发生器产生的臭氧气体由hvac系统中的净化风机产生的压力风源,扩散至整个洁净区域,并且使空气中臭氧浓度均匀,在洁净区域的生产环境不增加任何消毒设施,即可达到消毒的目的,同时对hvac系统(净化空调,初、中效过滤器,送、迴风管,高效过滤器等)均能起到杀灭细菌和霉菌的效果。
公司採用jy-a10型臭氧发生器3台,jy-b40型臭氧发生器1台对洁净区进行消毒。
1.2 验证目的
对臭氧消毒效果进行验证,并通过验证确认洁净区消毒所需开启臭氧发生器的时间以及消毒週期。
2. 验证小组成员
3. 档案
检查验证所需档案及存放地点,检查专案及结果见附表1。
4.验证内容
4.1 取样
4.1.1 在臭氧发生器开启前30分钟,将φ90mm培养皿放置在取样点,经过30分钟沉降菌採集;
4.1.2 开启臭氧发生器进行消毒,分别按以下 ...