回复:应用探讨
—PID
应用探讨深入一
1.电加热控温系统
测温(输入)热电阻或热电偶
控温(输出)由固态继电器控制的电热丝
采用FB58
,系统用到
1AI +1DO
建议增加
1DO用于控制加热电源的接触器,只有在主接触输出才使能
PID输出,这样做的好处是,当固态继电器损坏直通时,确保加热电源是断开的
建议采用手册中介绍的
S7-300
模式(模式
2),这个程序结构在
S7-300/400
中是通用的,同时应用灵活方便,具体参考《
1_SIMATIC S7-300400
版区软件
PID功能块的使用探讨整理》一文
SELECT = 1
(OB1)2(OB35
)COM_RST =
建议采用加热电源的接触器状态控制
COM_RST
PVPER_ON = TRUE
PV_PER = PIW256
建议采用热电偶、热电阻模拟量直接输入,采用硬件滤波方式
MAN_ON = FALSE
PID_ON = TRUE
CYCLE = 4s
CYCLE_P = 20ms
建议采用周波的倍数
控制精度
0.5%
即OB35
的中断周期
PER_TM = CYCLE = 4s