线路安全措施
实际安全措施应根据现场实际情况补充完善。以下用北郊站
500kV
北增甲线举例。
1.压板:主I保护屏中有短引线保护,辅
A保护,主
I保护及光纤通讯接口装置
4台装置。
压板配置:主
I保护装置动作启动边开关(
5011
)、中开关(
5012
)分相跳闸出口
I,主I保护动作启动边开关(
5011
)、中开关(
5012
)分相启动失灵出口。短引线保护
1、辅A保护装置动作启动边开关(
5011
)、中开关(
5012
)三相跳闸出口
I。辅A保护还包括收发命令压板等其他保护功能压板。
主II保护屏中有短引线保护,辅
B保护,主
II保护及光纤通讯接口装置
4台装置。
压板配置:主
II保护装置动作启动边开关(
5011
)、中开关(
5012
)分相跳闸出口
II,主II保护动作启动边开关(
5011
)、中开关(
5012)分相启动失灵出口。短引线保护
2、辅B保护装置动作启动边开关(
5011
)、中开关(
5012
)三相跳闸出口
II。辅B保护还包括收发命令压板等其他保护功能压板。
边开关(
5011
)断路器保护屏中有断路器保护,
5011
操 ...