关于热缩电缆接头安全措施
一、工程概述
因热缩西翼皮带巷高压电缆,需煤气枪下井施工,为了进一步保证
人身安全,特制定如下安全措施
:二、工作时间及组织安排
作业时间:2022年
12月4日15时至施工完毕
施工地点:西翼皮带巷(领导值班室联络巷处)
总负责人:
施工负责人:
施工人员:
现场监督:安全部派专职人
三、安全保障:
1、所有施工人员必须在施工之前
认真学习本措施。讲清工作内容、工作程序和有关注意事项,确保整项工作的安全顺利进行。
2、作业时,安全部、通风区必须指定专职安全员,瓦斯员在工作现场进行现场监督和瓦斯测定。
3、煤气罐由专人负责运至工作地点。
4、使用煤气枪前,必须由瓦斯员测定施工现场瓦斯浓度,只有瓦斯浓度在
0.5%
以下,检查证明作业地点附近
20米范围以内
巷道顶部无瓦斯积存时,方准进行作业。在施工现场要配备水源和
2个及其以上的灭火器。
5、施工之前
确认35KV
变电站6014#
、上组煤中央变电所
02#高开隔离开关断开、闭锁、验电后接接地刀一组,确认后方可执行下一步施工。
6、热缩前要先检查煤气枪的完好情况,不得有煤气外溢现象,否则不准带入井下使用。
...