LNG站安全阀问题处理应急作业指导书
1.故障现象:
超压不起跳、不到设定压力就起跳、超压起跳后不能回位或不能及时回位。
2.可能出现的危险:
不能对安全运转
起到应有的保护作用,容易造成
较大的安全事故。
3.关键控制点:
安全阀及附件。
防爆扳手、防护服、防冻手套、防护鞋、检漏仪一部、防爆对讲机两部。
现场操作人员
2名、维修工
1名、控制室监控人员
1名。6.作业气候、环境要求:
全天候。
应急处理1.安全阀超压不起跳:立即手动降压,查明超压原因,排除
超压隐患。关闭安全阀下端直通阀,放散后拆下安全阀,送
相关部门重新校验,合格之后
才能安装使用
是□否□2.没到设定压力就起跳:关闭安全阀下端直通阀,放散后拆
下安全阀,送相关部门重新校验,合格之后
才能安装使用
是□否□3.超压起跳后不能回位或不能及时回位:查明超压原因,排除超压隐患。关闭安全阀下端直通阀,固定安全阀下端及周围管道,用粗木棒轻轻地、均匀地敲击安全阀,帮助其回位。如仍不能回位,应关闭安全阀下端直通阀,放散后拆下,送相关部门重新校验,合格之后
才能安装使用
是□否□8.安全注意事项:
8.1现场应有两个人
同时作业, ...