1、施工现场临时用电设备
5台以上,设备总容量在
50kw
以上者,应编制用电组织设计。
2、设计内容:现场勘测、确定电源进线、配电装置、用电设备位置和线路走向、进行负荷计标、设计配电系统、设计配电装量、选择导线或电缆、设计配电装置、选择电器、设计接地装置。
3、绘制临时用电工程图纸,包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接触图、接地装置设计图,设计防雷装置,确定防护措施。
4、制定安全用电措施和电气防火措施,并符合
JGJ46-2005
第3.1.4
、3.1.5
条规定。
5、电气设备设置场所应设在能避免物体打击和机械碰撞的地方,否则应做防护措施。
6、现场供电
TN-S
接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护接零线应当由
工作接地线总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线引
出。7、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。
8、在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接,
PE零线应单独敷设,重复接地线必须与
PE线相连接,严禁与
...
二维码