临电安全措施
1.建立现场安全用电检查制度,除日常巡检
,对安全用电工作及时提出整改措施。严禁用电设备使用漏电保护器、断路器、闸刀、倒顺开关做为设备的启停开关;现场用电设备必须要严格执行
一机一箱一闸一漏(三级开关箱)决不允许一箱多闸,一闸多机;
2.施工现场临电线路必须设置
3~5处重复接地保护,总箱及二级分箱处等、大型提升机械(塔吊),既要做防雷接地还要做重复接地;外脚手架做防雷接地,
3.现场各施工单位应当遵守
安全用电管理规定,执行用电审批制度。对不符合安全章程规定
的设备,无审批手续的用电暂电人员不得进行接线工作,并不允许其进行使用,必要时可做停电处理。
4.配电系统设置三级配电:总配电箱至分配电箱至开关箱,配电箱结构要牢固,门锁齐全;箱内电器合格有效,动作灵敏可靠,安装牢固,配置正确,工作零线(
N)与保护零线(
PE)分设端子板;汇流排配电箱做统一编号,配电箱正门内设本箱接线系统图,各门必须做接零保护(
PE线接零),箱内设有分路标记牌,开关及端子板等要标明用途、名称,排线整齐。应当由
暂电人员负责管理。
5.施工现场配电箱必须采用两级漏电安全保护。
6.现场露天照明灯具 ...