交流特高压电网的雷电过电压防护
交流特高压电网的雷电过电压及其防护可以分为线路和变电站两个方面。线路的雷电过电压防护包括绕击和反击防护,变电站的雷电过电压防护包括直击雷和侵入波的防护。
1.特高压线路的雷电过电压防护
由于特高压输电线路杆塔高度高,导线上工作电压幅值特别大
,比较容易从导线上产生向上先导,相当于导线向上伸出的导电棒,从而引起避雷线屏蔽性能变差。这一点不但可从电气几何理论上得到解释,运转
情况也提供了佐证。前苏联的特高压架空输电线路运转
期间内曾多次发生雷击跳闸,基本原因是在耐张转角塔处雷电绕击导线。日本特高压架空输电线路在降压运转
期间雷击跳闸率也很高,据分析是线路遭到侧面雷击引起了绝缘子闪络。
理论分析和运转
情况均表明,特高压输电线路雷击跳闸的主要原因是避雷线屏蔽失效,雷电绕击导线造成的。因此采用良好的避雷线屏蔽
设计,是提高特高压输电线路耐雷性能的主要措施。同时还应该考虑到特高压输电线路导线上工作电压对避雷线屏蔽的影响。对于山区,因地形影响
(山坡、峡谷
),避雷线的保护可能需要取负保护角。
2.特高压变电站的雷电过电压保护
根据我国
110~500千伏变电站多年 ...