井下电网过流保护的安全检査
1、选择电气设备的检査
(1)电气设备额定电压与所在电网的额定电压是否相适应。
(2)所选电气设备的额定电流应大于或等于它的长时最大实际工作电流。
(3)电缆截面的选一用是否符合设备容量的要求。,
(4)高、低压开关设备切断短路电流的能力,即开关的额定断流是否大于或等于线路可能产生的最大三项短路电流(其短路点应选在开关的负荷侧端子上)。
2、电气设备使用的检査
:(1)电气设备安装前后测量其绝缘电阻值是否合格,使用中是否定期测试电气设备的绝缘。
(2)安装地点能否使电气设备免遭碰撞、碰和淋水的影响。
(3)电缆的敷设和连接遵守《规程》的要求,不得将电缆浸泡在水沟里,要防止砸、碰、压电缆,发现问题时快速进行处理
。(4)对过流保护装置整定值的检査。
(5)对选择的熔体额定电流的检查根据现场负荷情况,检査选择的熔体额定电流是否正确,一然后再按一短路电流进行校验。
对千伏级电网过载及过流保护装里整定的检査千伏级电网国产设备都装有过载及过流保护装置,应在现场对其过载及过流保护的整
定是否正确进行检査。