余热锅炉岗位安全操作章程
a.通烟前或内部检测、修理
完毕,在封闭人孔门前,必须确认内部无人和遗留的工具、杂物等。
b.锅炉大修、修补汽水管道和打开汽包、联箱、过滤器后,必须进行水压试验。水压试验升降压要缓慢,一般控制在
0.2MPa/min
以下。c.循环泵运转时,要注意汽包水位,严禁循环泵空转。锅炉升降温过程当中
要调整循环泵出口阀开度,防止电机过负荷。
d.汽水阀门的开闭操作要缓慢,先开疏水阀的旁通阀,送汽前充分暖管,避免发生水击现象。阀门全开时,应使之全开的状态回转一周左右,以防卡住阀杆。
e.对现场压力、水位计的指示值每班两次跟中控室
DCS值进行比较,当水位指示误差超过
50毫米时,压力误差达
0.2MPa
时,通知仪表人员进行校验检查。不准自行调整安全阀。
f.严密监视汽包水位及压力,蒸汽压力、给水压力与流量、循环水流量、烟气温度及负压等参数。
当DCS发出报警时,快速进行处理
。当运转
参数超出规定范围时,必须予以调整。因外部因素使调节有困难时,应当立即
与上级相关部门
联系,并采取相应措施。
g.锅炉的日常记录、抄表每小时一次。对振打、排污、各阀门开闭、参数设定及作业 ...