6KV高压电动机启动运转
操作1`.对干式变压器和高压电动机按如前所述的步骤做完投运前的检查,确定无误后方可进行下一步工作。
2.启动高压电机冷却水循环泵,打开冷却水回水电磁阀,与运转
值班人员协调,确定高压电机冷却系统正常工作后,进行下一步工作。
3.与运转值班人员协调,以确定其将水泵出口阀和液离耦合器全部关闭。
4.将所投电机系统
10KV
侧变压器出线柜上
‘禁止合闸
’的警示牌摘除,断开接地刀闸,将手车摇至工作位置,此时手车工作位置指示灯亮,操作控制开关合闸。此时合闸指示灯亮,变压器带电空载。
5.变压器空载
5分钟后无异常,将
6KV电动机系统柜上所有
‘禁止合闸
’警示牌摘除。
6.将电动机进线断路器手车摇至工作位置,工作位置指示灯亮,操作控制开关合闸,合闸指示灯亮。
7.将电动机柜和电容柜接地刀闸断开,把两面柜子的手车摇至工作位置,工作位置指示灯亮。将电动机柜控制开关打至
‘远控’档。8.在水泵间现场和运转
人员协调配和,用就地启动箱启动电机。电机启动正常后,逐步的投入负荷,如有异常,尽快关闭液力耦合器,停电机。
9.等系统稳定后,操作电容柜控制开关合闸。将投运的电动机系 ...