变电站突发故障应急救援预案
一.瞬时失压
电网瞬时失压,或遭雷击失压,三台主变连跳两台,压缩机未全部跳闸,全厂总负荷已远超单台主变的容量。
应急措施:如不能使跳闸主变,在一分钟内重新合闸时,首先在配电房内急停数台压缩机至主变额定负荷为
2600A
或3600A
,同时一人立即跑到压缩机车间,告诉操作工发停机信号,让他们快速进行处理
,事后再告诉当班调度原因。
二.压缩机停不了车
自空开关机械原因,导致电动不跳闸。
应急措施:用手向上顶跳闸线圈扛杆,如仍停不了,应拿工具或其它金属,朝怀内方向,敲击自空开关手柄的弧形脱扣机构,使手柄自动脱扣,断开开关触头,电动机停止转动。
注意事项:用手顶杠杆时,人要蹲下来,看清楚,防止碰到线圈头而触电。敲击脱扣机构时,面部
要远离手柄正面,防止手炳脱扣时的反作用力伤及面部或头部。
三.高压相间短路,单相对地短路
电站内35KV
开关.线路或变压器发生相间短路,或单相对构架放电短路。
应急措施:如电网未断电.电站内
“31”
油开关未断开时,应急按
“31”
开关,停止按钮停电。排除故障后,再按送电程序恢复送电。停电后马上向车间主管报告,同时向当班调度及值 ...