变压器运转
中的检查和维护
电力变压器的日常检查和维护包括仪表监视和现场检查
一.仪表监视:变压器控制柜的仪表及综合保护器的巡检指示都显示着变压器的运转
情况,如电流,电压质量等;因此必须经常监视并及时抄表。
二.现场检查:现场检查的内容包括以下:
1.变压器上层油温是否正常。一般应在
85度以下,在同样下油温比平时高出
10度以上,或者负荷不变但油温不断上升。而冷却装置正常,则认为变压器内部发生故障。
2.检查油枕内部和套油管面的高度油标指示一般应在
1/4-3/4
处。检查油管内的油是否正常,正常的油色应当时透明微带黄色。
3.检查变压器的声音是否正常。变压器正常运转
时,一般都发出嗡嗡均匀的声音,这是变压器磁通引起铁芯震颤而发出的声音。如果有其他的声音,则属于不正常。
4.检查绝缘套管是否清洁,有无破损裂纹以及放电烧伤痕迹。
5.检查一,二次母线,接头应接触良好,不过热。
6.检查呼吸器应畅通,硅胶吸潮不应达到饱和。(通过观察硅胶是否变色来鉴别)
7.防暴管的防暴膜应完整无裂纹,无存油。
8.气体继电器无动作。
9.外壳接地应良好,检查变压器室内通风是否良好,门窗是否完整。