变压器轻瓦斯动作的原因及处理
轻瓦斯动作的可能原因:
a)因滤油、加油或冷却系统不严密,以至空气侵入变压器。
b)因温度下降或漏油致使油位降低。
c)因变压器内部故障而产生少量气体。
d)二次回路故障误发信号。
e)由于发生穿越性短路而引起。
轻瓦斯保护动作后的检查处理:
a)对变压器进行外部检查、油位、油温是否正常,有无异常漏油、喷油情况,有无检测、修理
人员工作,并注意表计有无变化,加强对变压器的监视。
b)检查瓦斯继电器内是否充满油
,若瓦斯继电器内存在气体时
,应记录气量、鉴定气体的颜色及是否可燃,并取气样及油样作色谱分析。若瓦斯继电器内的气体为无色,无臭而不可燃,色谱分析判断为空气,则变压器可继续运转
。若气体是可燃的,色谱分析其含量超过正常值,经常规试验给以综合判断,若判明变压器内部已有故障,必须将变压器停运,以便分析动作原因和进行检查试验。
c)若信号动作是因油箱剩余空气
逸出,或强油循环系统吸入空气而动作,而且信号动作间隔时间逐次缩短,将造成跳闸时,若无备用变压器,经厂总工程师(或副总工程师)同意可将重瓦斯改投信号,
同时应当立即
查明原因加以消除。若有备用变压器,应倒 ...