喷淋泵试验安全操作章程
一、空载点动试验
1、必须两个机电人员同时在水泵房里做喷淋泵的空载试验;
2、检查喷淋泵控制柜内的热继电器跳闸电流整定值,必须是喷淋泵额定电流的
1.1倍;3、关闭喷淋泵进水阀门并用对讲机告知消防控制中心的值班人员,马上进行喷淋泵的运转试验;
4、检查控制柜面板上的主令开关和控制电源开关,主令开关应置于手动位,控制电源开关应打开,检查控制柜内的主回路空气开关,主回路空气开关应合上;
5、检查控制柜内所有主回路接线端子是否锁紧,检查控制回路保险是否正常,处理正常后合上柜门并闩住;
6、认住控制柜面板上的
“启停”按钮,把手放置于
“启停”两个按钮之间,准备好后,按下启动按钮,一两秒后立即用另一个指头按下停止按钮,这期间另一个人注意观察水泵的运转情况,如水泵转动起来,而空气开关又没有跳闸,等水泵停转后,再次按下启动按钮,三四秒后按停止,如空气开关仍然
没有跳闸,就可以做下一步的负载试验;
7、转换开关置于
“2用1备”位置,再对另一个备用泵进行点动试验;
8、点动试验情况记录在
“消防设施设备月检测维修记录表
”上。二、负载试验
1、检查喷淋泵控制柜内的热继电器跳闸 ...