变电所常见故障应急处理方案
35kV
GIS开关柜:
1、断路器拒动
1.1应急处理
当远动操作失灵时,应当立即
安排巡检员到达现场。现场人员检查是否有拒动开关的故障信息。如果没有,可按电调命令在所内监控盘上进行操作,若操作失败,可在开关本体上当地电动操作,如果操作不成功,立即汇报电调,并通知车间生产调度。故障开关在非运营时间处理。
1.2、处理程序、方法及其注意事项
:1.2.1
检查是否有
SF6气体泄漏,气压低于下限值,有无气室压力报警信号。
1.2.2
检查直流电源(控制、电机)的电压是否正常。若不正常,从直流盘馈出到断路器端子箱顺序查找。操作机构的检测、修理
必须先将合闸弹簧和分闸弹簧的
能量释放掉。
1.2.3
检查控制、电机回路的空气开关有无烧损或接触不良。更换空气开关。
1.2.4
检查控制、电机回路是否断线、接触不良。紧固端子和接线。
1.2.5
检查操作机构辅助开关、限位开关转换是否到位。调整或更换辅助开关、限位开关。
1.2.6
检查分合闸线圈是否烧毁,有异味,用万用表测量线圈电阻。更换分合闸线圈。
1.2.7
检查断路器是否已储能,电机是否烧毁,有异味,用万用表 ...