变压器、电力电容安全环保操作章程
1.新安装的电力变压器
,应进行以下
各项检查和试验:
1.1、对变压器油进行耐压试验;
1.2、测量线圈、轭梁和穿心螺栓
(可以接触到的
)的绝缘电阻;
1.3、测量线圈的直流电阻
(各电压分接头均测
);1.4、确定线圈的受潮程度;
1.5、测量套管
(纯瓷质的套管除外
)的介质损失角。并检查变压器的高低压套管有无破损和外伤;
1.6、对35kV
及以下变压器的主绝缘
(连套管)做工频交流耐压试验;
1.7、测定无负荷电流;
1.8、检查接线组别
(或单相变压器的极性
)和变压比
(各电压分头均测
);1.9、检查冷却系统;
1.10
、检查运转
中油的再生装置;
1.11
、检查相位;
1.12
、在额定电压下合闸五次;
1.13
、变压器投入运转
以后,在热状态下
,检查接缝是否紧密
,检查衬垫和法兰联接情况。
对560kVA
以下的变压器除
1.3、1.4、1.5、1.7、1.9、1.10
各项外均需进行。
2.变压器油
,必须经过耐压试验合格之后
方可使用。
3.运转
中变压器与熔丝的配合应当符合以下
要求:3.1、100kVA
容量的变压 ...