变电所停电检测、修理
安全技术措施
一、施工内容
变压器接线螺丝检查、紧固,高防、低防开关检查、检测、修理
,搞完好。
二、施工说明
为了进一步保证
3206
变电所各供电设备的供电安全,按照《煤矿安全规程》有关规定,特组织此项检测、修理
项目。三、施工地点
3206变电所四、施工时间
2003.5.208
:00-12
:00共计4小时五、劳动组织
项目负责人:闫
刚施工负责人:赵卫国
安全检查人:李长才
技术负责人:王兴国
施工人员:电工组共计
6人六、施工准备工作
1、提前与通防区联系,安排一名瓦斯检查员到现场检测瓦斯浓度。
2、提前准备好绝缘手套、
绝缘靴、绝缘隔离档板、停电牌、电工工具、测电笔及常用电工工具等。
3、提前准备好棉纱、凡士林、砂纸、锉、动静触头、接触子、接线柱及各种规格螺帽、螺栓、垫圈等。
4、提前与调度室联系,检测、修理
停电影响单位由调度室通知。
七、施工顺序和施工方法
1、由施工负责人持
“停电工作票
”到中央变电所,停
-200
,3206
变电所盘(
18#),停电后,要验电并充分放电后,在出线电缆头上挂好短路接地线,挂好停电牌。
2、施工负责人持
停 ...