六氟化硫断路器是变电站主要电气设备之一。六氟化硫断路器在安装、运转过程当中
,由于安装环境、操作方法等原因,可能会导致六氟化硫断路器出现各类性质不同的安全事故隐患
。为了进一步确保
六氟化硫断路器在电网运转
中的灭弧作用,提高电网安全稳定运转
,本文依据六氟化硫断路器在变电站运转
中存在的缺陷、故障情况,对六氟化硫断路器各种故障加以分析。
故障分析
六氟化硫断路器主要是利用六氟化硫气体作为介质进行灭弧和绝缘的,然而,只有在较纯净的六氟化硫气体中才具备较高的绝缘性能和良好的灭弧能力,如果气体中有水分侵入,通常会导致电气强度降低
并且水分和电弧产物发生化学反应时,将生成如硫酸、氢氟酸或其他带有毒性的化学物质,这些物质生成后,当检测、修理
人员靠近时,很有可能危及其生命安全。另外,这些有毒有害物质还会对断路器中金属材料及绝缘材料造成严重腐蚀,从而导致绝缘劣化情况严重,还可能引起设备爆炸。
固体杂质会对断路器造成影响。正常情况下,六氟化硫断路器灭弧室中或多或少都会存有一些自由导电杂质,含有杂质的六氟化硫气体通常会使其击穿电压降至纯净六氟化硫气体击穿电压的 ...