变电所再次增加高爆开关安全措施
一、工作项目
四盘区变电所增加安装
3台高爆开关
高爆开关型号及数量:
BGP20
0/5上海华荣开关3
台2022年
6月二、三项负责人:
工作负责人:范用用
安全负责人:郭建国
技术负责人:郑未宏
三、工艺流程;
将开关柜提前运输放置在临时硐室内
----
提前办理停电报告(四盘区变电所高压
I段停电)、高压停电工作票
---到达四盘区变电所工作现场,确认
15#母联柜冷备状态并旋挂停电牌,将四盘区变电所
I段负荷柜及
1#电源柜停电
----
确认安全措施落实完毕后,按照图纸将
I段新增加的
3台开关接线
---高压I段接线完毕检查无误后,四盘区变电所高压
I段开关柜恢复送电
----
在15#母联柜电源侧、负荷侧核相并进行重新整定
---调试开关欠压延时功能动作正常
----
确认正常后,对应图纸经开关柜重新编号、标示牌
----
恢复变电所正常送运转
方式四、安全措施及其注意事项
:1、所有参加本次工作人员必须认真学习本措施考试合格之后
方可参与工作。工作人员须持证着工装上岗。
2、所有起吊安装工具(
2个1吨倒链、
3根撬棍、
3条长绳扣、固 ...